以下是引用菲戈在2016-12-29 19:45:00的发言 >楼主

当机床出现10631 工作区域限制-/+的时候,如果机械行程还允许那么就可以重新设置软限位。这也是最终用户经常用到的,我也经常电话指导操作者。所需写成帖子方便自己,当然大家也可以转帖。

首先用户设定数据里面设置



如果上述操作还无法解决,那么就需要进入机床数据--调试--机床数据---轴数据

当NC/PLC接口信号DB31, ... DBX12.2=0时 负极限36100生效,当=1时36120生效

当NC/PLC接口信号DB31, ... DBX12.3=0时 正极限36110生效,当=1时36130生效


PS: 所有软限位都需要在参考点建立才有效,所以有安全隐患的还是要考虑增加硬限位


很好的普及知识,虽然很多人知道也常用写出来show的人且无,现在噢了。