以下是引用幸福的方向在2016-12-31 14:59:01的发言 >14楼

费了很大劲,只搞清楚了现象,还是不明其中奥妙.

图1:m60.1闭合,m60.2=0


图2:Q0.0=0;m60.1=1 则 m60.2=1


图3:若用JC指令,则 Q0.0=1,m60.1=1则 m60.2=1


以上看出:

  1. 用JC指令,网络2的执行与JC指令的执行无关。

  2. 用JN指令,网络2的执行与JN指令的执行有关:似乎是能管到跳转标示后的一个语句。

JN指令是累加器结果非零时跳转。

 哪位大侠彻底搞懂了,请帮助分析分析。谢谢!



你仔细看8楼和9楼的内容,关键在于/FC这个位,这个位决定当前网络是一个新的开始还是上个网络的延续。