理论上是可以的,通过MODBUS通信轮巡各个从站,可以减少现场的布线并提高工程实施效率。但是实际应用上还需做好如下工作:
1、布线时必须选择达标485通信线,并严格按照规范布线,将干扰降到最低;
2、编写程序时,要处理好端口的读与写编程,处理不好会导致端口忙造成静默;
3、处理好轮巡的条件,不仅仅是只有DONE或ERROR等状态,还有一直BUSY的状态;
4、以采集读数为主的应用问题不大,如果存在控制受通信质量影响有可能存在控制的同步性和时效性不可靠;
5、通信过程中轮巡时间并不是确定的,与从站是否掉站及线路通信质量有关。如果有自动调节的控制,需考虑轮巡时间对控制的影响;