    很好的帖子,学习了。

    用v20做过锅炉供水泵的控制,变频转工频,工频作为备用,泵也是一用一备,用的是logo!做的,pid也是用的logo!本体带的,因为是锅炉控制,需要采用压差控制,即首先在程序中做一个运算,入口压力减去回水压力,然后再进行pi运算,得到的输出信号控制v20变频器。切换后的稳定时间为3s,客户还是比较满意的。



http://blog.163.com/xiuzhang_2000/