在S7-PLCSIM的帮助“\仿真 PLC 与“真实”PLC 之间的区别\特定于 S7-1500 PLC 的差异\支持的通信指令:S7-1500”中可知:“对于 S7?1500、S7?1500C 和 S7?1500F,S7?PLCSIM PLC 支持以下通信指令:PUT 和 GET,BSEND 和 BRCV,USEND 和 URCV”。实际仿真没有问题。
在S7-PLCSIM的帮助“\仿真 PLC 与“真实”PLC 之间的区别\所有受支持 PLC 通用的区别\仿真通信”中可知:“对于 S7?1500、S7?1500C、S7?1500F、ET 200SP 和 ET 200SPF PLC,用户可以仿真 PUT/GET、BSEND/BRCV
和 TSEND/TRCV (T?block) 指令”
两个地方,一个说可仿真 TSEND/TRCV (T?block) 指令,一个说不行。
仿真TSEND/TRCV时下载到第二块CPU出现错误“没有为选定的设备编译程序”,实际上编译没有错误。
1500是否支持开放式用户通信仿真?