一个基础而又深远的问题。
首先可以确定KM1和KM2是不允许同时接通的!
你的问题应该理解为一组触点(一常开和一常闭,或者与另一组触点)能够同时切换?从触点的机械特性看,只能是先断后合!
所以,应该的定时器时间到,KM1先断开,然后再闭合KM2。
这个与PLC的工作机制是有区别的,触点相应速度问题。
理论上KM1先断开的话,KM1自锁触点也断开了,KM2通电回路无法形成了