以下是引用时空1在2017-01-02 14:08:57的发言 >楼主

一直是连接不上,网线换了5根,PLC是默认的,网口设置是192.168.0.2,子网掩码:255.255.255.0

连接一直显示感叹号。ping192.168.0.1不通。

哪位兄弟,帮帮忙!

为啥要PING 192.168.0.1呢?PLC的IP和设备名称设置了吗?

首先应该是通过在线访问找到没有IP地址的PLC,分配IP地址和设备名称。

直连PLC 很简单。注意的仅仅是网线只使用 1-2;3-6 两对,四根线。