你把DP头拔下来肯定SF常亮啊。楼主应该理清思路,分析产生问题的可能原因,逐一排查。
DP接线不正确,DP接头有问题,DP接头终端电阻位置不对。
IM153子站有问题(安装、供电电源、模块损坏)
IM153子站DP 地址和组态的不一致
EMC干扰问题
5.硬件组态有问题。
引用10楼详细内容:
还有一点,dp头拔下来后三号站的im153bf,sf长亮
引用7楼详细内容:
BF灯闪烁,说明DP网络不通,检查电源、DP电缆接线及DP接头终端电阻位置是否正确。SF亮红灯是由于BF亮红灯造成的,解决了BF问题,SF也就解决了。
引用6楼详细内容:
电源应该没问题,停送电故障不会消失,im153的sf常亮,bf闪烁;cpu也是sf常亮,bf闪烁。3号子站通讯不上,用step7在线监控时,那些数据显示不可监控。在此还是感谢各位大神的建议。