回复:图中KT延时到KM2能吸合吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-02 21:32:07

12楼

展开查看
以下是引用firmenichyaq在2017-01-02 18:09:06的发言 >9楼

这个回路是老式继电器控制回路,kt是靠充电来实现延时动作的或者是那种气囊式延时继电器,当kt瞬间断电继电器线圈两端的电是来不及瞬间释放的,能维持到km2动作的。

但是这个控制回路是容易让人误解的,不建议使用。


改一下电路图。将时间继电器的延时闭合触点和kM2常开触点直接并联。就应该问题不大了。