     "更难理解的是CPU内DB数据块内的值全部变成初始值。须断电重启。"分析一下:DP块在RAM内,RAM内的数据不能保持了,RAM内的数据靠什么保持? 电能。说明很有可能是是那个感性的电磁阀线圈在通断的时候使电容上的能量发生改变,电容上电压不足了。 你查一下,你用的“ET200S  8DO 晶体管输出模块”负载能力多大? 如果电磁阀触发频率不太高(满足继电器输出模块)就用继电器输出的模块。如果触发频率不能满足,用晶体管输出模块,是不是可以考虑加固态继电器(电源单独引)。不是经验之谈,权作参考。

     “偶尔出现过几次整个PLC系统出错,所有DP从站通讯掉线”故障发生时,CPU是stop了吧? 如果加了中继一样,可能不是(或不单单是)通信故障。