以下是引用kdrjl在2017-01-02 14:48:05的发言 >11楼

可以这么理解。


对于V/F控制,因为低速状态不能实现额定转矩的恒转矩控制,只要是不带载启动的话,不存在这个问题,因为电压和频率有一个线性比例关系。驱动力的磁场和转矩都是是从0开始线性变化的。带载启动,就有可能会因磁场小,转矩建立不起来而电机过电流。需要一定的建励时间,把电压升起来,才能带动负载启动。对于矢量控制道理一样,矢量控制要求低速即能达到电机恒定的额定转矩,所以磁场从一开始就要建立100%满励磁。这就需要有一个建励满磁电流的时间。电机容量越大,磁场的建立时间也相对越长。这是矢量控制的一个特点。


个见,仅供参考。

以下是引用LJCLWYF在2017-01-02 09:56:06的发言 >:请教版主,何为激磁...

引用详细内容:

请教版主,何为激磁电流?是不是变频器启动异步电机时都要先输出激磁电流后再正常启动?

版主解释的很到位