说说个人遇到到的F0001:
I/O板没有插接牢固,变频器运行过程中报F0001;
电机烧损;
变频器炸机;
变频器CPU板坏;
变频器电流检测出现问题;
变频器接地系统不合理、不科学。
I/O板没有插接牢固导致的F0001故障,到现在没想明白,这故障很容易误导人,浪费好多时间。电机烧损、变频器炸机导致F0001容易接受,查故障比较直观。变频器CPU板坏,这个比较头疼,变频器一上电就报故障,检测变频器主回路完好,可是不容易会想到这个。电流检测出现问题,可以监控R0027,但有时候也会有一上电就报F0001。变频器接地导致F0001花费了两三年的时间,这个主要是设备接地系统出现缺陷,如移动设备的轨道接地阻值偏大。