X、Z轴应该是双轴模块,检查一下DEIVE-CLIQ电缆,如果是ALM电源模块,检查从电源模块到双轴模块的电缆,有备件的话换一根;如果是SLM电源模块,而这个双轴模块是第一个DEIVE-CLIQ接入的,更换一根从系统到模块的DEIVE-CLIQ电缆。
个人也是觉得问题出在跨接电缆上,设备用一段时间之后,最好隔一段时间把跨接电缆重现插拔一下。把驱动部分保养一下,尤其是作业环境恶劣且控制柜密封不好的时候。