记得20年前就是学习这个电路开始的,初级运气不好就考到这个电路,一次通过的。好多同学都是死在星三角转换上面,一到时间切换就爆保险,哈哈哈!!!
爆保险原因可能转换时,星形接触器灭弧罩效果不好,导致三角形转换时产生弧间短路,最好是转换时有个0.5秒左右的延时就比较好。或是三角形星形接触器没有做电气或是机械互锁,此外可能就是接线错误导致运行反转。