还是检查一下通讯协议和端口接线. 如果通讯协议没有问题,把一端的两根通讯线调换一下,再试一下看看.
这些都知道的啊,要是错了的话,貌似200的plc也连接不上吧?我和其他的485设备连接都没问题,就是这个设备(elster的流量计)不行,用cp340进行点对点通讯就是读不上数据来,200的plc用自带的modbus库就可以读上来