西门子S7-200PLC以PPI方式采集数据时需要用到PC/PPI电缆,西门子提供的标准的PC/PPI电缆长度为5m。有时候项目上5m不够长。

S7-200PLC CPU RS485端口定义如附图。


PC/PPI编程电缆RS485端口定义如附图。



RS485电气接口按原理支持1000米距离。PC/PPI编程电缆不够长时,可以理解为需要将PLC CPU的RS485口延长到PC/PPI编程电缆够长。CPU的RS485接口为DB9孔头,如果将9个芯都用DB9针头转DB9孔头接PC/PPI电缆的rs485 DB9针头,完全没有问题。如果不接9个芯,就需要接4个芯。CPU RS485数据传输为3芯和8芯,如果只接3和8,则PC/PPI编程电缆无法正常工作,因为PC/PPI电缆工作时需要24V电源。只要把CPU RS485 提供24V电源的2芯和7芯也接出来,PC/PPI编程电缆就可以正常工作了。


总结:PC/PPI编程电缆不够长时,可以将PLC CPU RS485端口的2、3、7、8四个芯用DB9针头和DB9孔头做直连线,延长至PC/PPI电缆够长。