就在前10多分钟,故障又再次出现。结合这段时间在论坛里各位的分析提议,问题已解决,解决方法:
1、首先检查了控制端子的启动信号,测量后(没有启动信号),排除变频器自身的故障。、
2、查看中继器(手自转换用的),也没有信号。排除中继器
3、查看wincc的变量,BOOL变量为"1".排除wincc问题,
4、查看PLC输出模块,发现(输出位LED灯有微弱的光亮),连接的我的小本本打开程序,监控发现该地址为“1“。强制将改地址置0,PLC地址对应的LED灯熄灭,再强制置1,LED灯又正常亮起,测量输出信号正常,反复试验几次后又LED灯又是微亮状态且没有输出信号。
通过上述的判断,可确认是输出模块通道问题。
查看模块的剩余通道还剩一个,修改地址。开机正常。
感谢大家给予的意见!
解决了问题就好,我也碰到过几次类似的故障,搞多了就有经验啊了,说到底还是要对变频驱动这块有比较清晰的认识处理起来故障也就会有思路了