一台用了两年的设备802D SL的,最近每隔两个小时就报警,但是重新再送电又好了。报警如下
驱动1、2 DEIVE-CLIQ.无组件通讯 报警号。231097
驱动1. 2 DEIVE-CLIQ,循环数据故障。 230885 231885
轴 X1 Z1 主动编码器硬件出错 ,伺服故障
从动装置电文出错 230860
我之前遇到的一次故障,和楼主的情况比较接近。
802Dsl 数控车床 自动加工时出现如下报警:
201481 拓扑结构:比较实际拓扑结构中缺少功率单元
206050 整流单元:不支持非调节模式
230897 轴X1 驱动2 DRIVE-CLIQ:无组件通讯 预加载组件编号
231897 轴SP 驱动1DRIVE-CLIQ:无组件通讯 预加载组件编号
断电重启后,出现X1轴、SP轴主动编码器错误报警
监控X轴、SP轴驱动信息,母线电压只有1V,其余轴电压正常。
监控实际拓扑,发现X1通讯口连接的X/SP轴均无法显示。
对调X1和X2 DRIVE-CLIQ电缆,故障转移,确认X1通讯口故障。
更换系统6FC5370-0AA00-2AA0,传入备份,设备恢复正常。