恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-04 10:30:58
3楼
4548报警是主因,我处理过N个,这个没有什么捷径,换ET200的组件吧。注意,首先换IM360到361的线,这个是可能性最大的。其后,依次更换其他组件,需要注意的是, 背板总线也一定要一起换,现场有一例就是背板总线坏了。
4548往往无法通过OB80+的提示来得到进一步的信息,只能慢慢换,这个要有耐心,一般都能解决。建议先多换点组件,使整个设备完全正常,再一个个确定换下来的模块的好坏,这样比较方便。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主