回复:840d PS/PF不定期亮红灯

gelu172

  • 帖子

    1370
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-01-04 10:30:58

3楼

 4548报警是主因,我处理过N个,这个没有什么捷径,换ET200的组件吧。注意,首先换IM360到361的线,这个是可能性最大的。其后,依次更换其他组件,需要注意的是, 背板总线也一定要一起换,现场有一例就是背板总线坏了。

4548往往无法通过OB80+的提示来得到进一步的信息,只能慢慢换,这个要有耐心,一般都能解决。建议先多换点组件,使整个设备完全正常,再一个个确定换下来的模块的好坏,这样比较方便。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25497条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。