19楼
好像星三角启动很少用了,主要远距离太费线了,我们公司250KW电机,再加设计得是星三角,到现场柜子与电机有四五十米距离,选得是180得电缆,这样得100多米不少钱,最后改成了自耦变压器,这样一根电缆就够了
250KW的自藕变压器也要不少钱啊,体积也比较大,自藕启动需要间隔时间的,星三角简单很多了,此外星三角启动接线,6根线过的是相电流,不是线电流,就是说是电机额定电流的根号三分之一,200多安电流,自藕就需要按照线电流配线了。自藕的优势可以根据启动力矩情况,有二组电压可以供选择。星三角只能适应在轻载或是空载场合。