CP342-5做从站与s7-300plc的通讯

433

0

2017-01-04 16:06:27

各位好,今天做了一个小实验,是用CP342-5做从站与plc通讯的项目,在组态CP342-5的输入输出数据区时,如果数据传输类型为unit时,在从站侧编程调用FC1,FC2,然后在主站和从站分别建两个变量表,监控的时候数据发送和接收都正常,后来,我把数据传输类型改为total后,下载到plc里,plc上的总线指示灯就报警了,而且是主站和从站总线都在报警,网上找了一些资料,说如果数据传输类型选择为total时,主站要调用SFC14,SFC15,我在主站把这两个系统块也加进去了,监控的时候显示这两个块执行不正常,最后,在从站里也加了这两个系统块,监控的时候显示从站执行是正常的,但数据发送接收还是不正常,模块上还在显示总线报警,请教各位,如果选择数据传送类型为total时,在组态和编程时和选择数据传送类型为unit时有什么不一样的地方。

CP342-5做从站与s7-300plc的通讯 已锁定