回复:急需解决:plc S7-300与SIEMENS变频器通过PROFIBUS DP连接,在软件编程STEP7中,通过那个功能块实现的两者数据通讯

王黎

  • 帖子

    425
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-05-24 10:02:19

0楼

在硬件组态时只要把变频器挂上profibus线,STEP7就会自动分配两组地址给你,一组是输入地址(I address),一组是输出地址(Q address)。只要直接读(使用move指令)就可以了。写的时候要注意区分状态字和控制字,写入变频器频率前要先把控制状态字设为可写入状态(即由W#6#447f写为W#16#447e)。

就是这样的。