45楼

展开查看
以下是引用柳叶飘飘在2016-12-28 19:59:27的发言 >4楼

热电偶是毫伏电压信号耐压不是很高,所以应该第一检查仪表接地 第二检查机柜接地,我曾经使用GE的模块就是坏通道后来发现机柜接地和强电的接地是做通了的,从新单独做了接地就再也没有坏过了。找到原因否则还是会坏的。

4楼说的很有道理,这个模块电压很低的,出现这种情况主要还是要检查一下,公共的电源模式和接地的状况,我曾经也遇到过这种问题,弄了很久才找到原因。那时候的主要原因是 维修工把信号模块与其它电源模块的0电源混为相接,就出现了模块损坏的现象,这个现象弄了很久都找不到原因,还是把电线一根一根的拆掉才发现这个问题的。