SMART200支持和CPU 300和400进行S7连接 这里对以太网的S7连接做个介绍

要建立连接总体过程

1.在网络组态里面进行通讯组态配置SMART200的S7连接编译保存并下载到CPU

2.采用SFB/FB14和SFB/FB15系统功能块对通讯进行编程(作为客户端来说)

S7连接分服务端和客户端,一般情况是设备厂家提供地址表,对方一般不会对S7通讯编程(和老的200的不同)。我们作为DCS厂家就需要配置自己的300或400CPU,以下通讯都是按照配置客户端来进行的(400H为例)。



如果是要做冗余连接需要在两个冗余CPU下建立两套S7通讯连接,可以做看门狗程序或者读取系统冗余状态等判断来决定和哪个CPU进行通讯。

注意SMART一定要是0号机架1号插槽。

重点:SMART200 V存储区对应编程为DB1,编程读写DB块即可,需要注意的是REQ不能太快,用秒脉冲即可。