减速机是烧坏了还是内部机械故障?得分析原因才能知道到底是使用不得当还是质量问题。
国产的不一定比进口的就差,我公司的变频器ABB、施耐德、合康亿盛、利德华福都有,结果ABB已经炸机两次了,领导说啥也不让用ABB了,连低压变频和软起也不让用了~
变频器炸机除了自身质量问题以外,和使用方法有很大关系。
比如变频器外围线路或辅助设备的设计选型是不是合理,使用过程中的环境是否满足变频器要求,如果有快速减速动作,是否设置了合适的制动电阻或能量回馈单元等,也有制动电阻接线松脱导致炸机的可能。
如果换了新的变频器同样炸机就得考虑外部原因了。