 你这个问题其实没啥好的办法最多是建立一个FC然后建立IN为in0 out为out0  array数据类型 在建一个temp为temp0 array与Out0一样长度类型的变量,你可以

l  in0

t  temp0

a temp0

= out0[0]

a temp1

= out0[1]

这样的方式赋值然后你程序里面使用符号寻址就不会因为L区变量前面偏移造成寻址错误,其实你完全可以在后面定义新增的L区变量。只有符号寻址可以这样如果间接寻址的话访问的绝对地址所以不能这么做除非你给他一个起始位置但是这个又与你的目的不符。