MC_Servo没用过。它有自己的DB么?如果有,查看分析一下它的DB,你可以通过读某一个数据启动你对应的功能。
我是这个思路。。。
MC_Servo和MC_PreServo均为1500/1200内置的运动控制用的系统OB块,所以是没有DB的,而且是加密的... ... 如果博途有类似于CodeSys的Action就好了!给MC_Servo添加一个Action,然后又不用关心MC_Servo的内容!