回复:1500内有什么办法可以让我编写的OB或FB或者FC和MC_Servo这个OB块同步运行?

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-01-06 16:31:51

6楼

展开查看
以下是引用伊默在2017-01-06 13:42:47的发言 >5楼

MC_Servo和MC_PreServo均为1500/1200内置的运动控制用的系统OB块,所以是没有DB的,而且是加密的... ...  如果博途有类似于CodeSys的Action就好了!给MC_Servo添加一个Action,然后又不用关心MC_Servo的内容!

以下是引用yming在2017-01-06 13:10:03的发言 >:MC_Servo没用过。...

引用详细内容:

MC_Servo没用过。它有自己的DB么?如果有,查看分析一下它的DB,你可以通过读某一个数据启动你对应的功能。

我是这个思路。。。

??

MC_PreServo/MC_PostServo不是加密的,就是可编辑的啊。