以下是引用lijiahaida在2017-01-06 17:51:48的发言 >

1、给38写入数后,38是一直保持这个数吗?

2、HC0是实时的吗?换句话说:“在OB1块的最初,用HC0读到的数”与“在OB1末尾,用HCO读到的数”一样吗?

38是不会变的。除非你再改。对于高速计数器来说,38是一个输入量,hc0是个输出量。随计数随变更,相邻紧挨的两次读都可以读到两个不同的值。