回复:profibus Dp总线的通讯速率设置为500k一定比1.5M稳定么?

城诚

  • 帖子

    112
  • 精华

    2
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2016-03-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-06 22:46:35

2楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-01-06 22:21:38的发言 >1楼

一般的说来速率低了比高了要稳定

SIMOTION PROFIBUS-DP通信入门

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/83679697

说:

您碰到什么情况了,分享一下,大家一起学习见识一下



我这边有一个站,通讯时断时续,间隔时间1-3s。在查网络故障时降低通信速率,降低通信速率后结果原来有问题的一个站仍然有问题。原来没问题的站也被搞掉了。只有脱开有问题线路,并且对中间的光电转换器重新上电才能恢复!当时我都醉了,直接影响到光纤上了。这个443-5上挂的站都掉了。