恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-07 09:07:34
20楼
250KW的自藕变压器也要不少钱啊,体积也比较大,自藕启动需要间隔时间的,星三角简单很多了,此外星三角启动接线,6根线过的是相电流,不是线电流,就是说是电机额定电流的根号三分之一,200多安电流,自藕就需要按照线电流配线了。自藕的优势可以根据启动力矩情况,有二组电压可以供选择。星三角只能适应在轻载或是空载场合。
星三角启动启动时是轻载,一旦启动起来就是重载了也没事毕竟刚开始启动时力矩给不到最大,我们是用在鄂破粉碎建筑垃圾得,只有启动起来才往鄂破里进料,就是你说得200多安电流也得50平方得线下来也得几千块钱,最终我们买了一个现成自藕启动柜,也就七八千块钱,然后改成PLC控制,我们这样又省了三个630得接触器和一个过载保护装置价钱差不多,还省了一根动力线
请填写推广理由:
分享
只看
楼主