回复:三角形接法鼠笼电机,星三角主电路接线你真的会接吗?

HUANGZE75

  • 帖子

    12845
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-07 10:47:39

21楼

展开查看
以下是引用cy77223在2017-01-07 09:07:34的发言 >20楼

星三角启动启动时是轻载,一旦启动起来就是重载了也没事毕竟刚开始启动时力矩给不到最大,我们是用在鄂破粉碎建筑垃圾得,只有启动起来才往鄂破里进料,就是你说得200多安电流也得50平方得线下来也得几千块钱,最终我们买了一个现成自藕启动柜,也就七八千块钱,然后改成PLC控制,我们这样又省了三个630得接触器和一个过载保护装置价钱差不多,还省了一根动力线

以下是引用HUANGZE75在2017-01-04 13:03:40的发言 >19楼:250KW的自藕变压器...

引用19楼详细内容:

250KW的自藕变压器也要不少钱啊,体积也比较大,自藕启动需要间隔时间的,星三角简单很多了,此外星三角启动接线,6根线过的是相电流,不是线电流,就是说是电机额定电流的根号三分之一,200多安电流,自藕就需要按照线电流配线了。自藕的优势可以根据启动力矩情况,有二组电压可以供选择。星三角只能适应在轻载或是空载场合。

以下是引用cy77223在2017-01-04 12:25:57的发言 >18楼:好像星三角启动很少...

引用18楼详细内容:

好像星三角启动很少用了,主要远距离太费线了,我们公司250KW电机,再加设计得是星三角,到现场柜子与电机有四五十米距离,选得是180得电缆,这样得100多米不少钱,最后改成了自耦变压器,这样一根电缆就够了

我使用过自耦降压启动。起动时间不能过长。启动要有间隔时间。启动柜内也有接触器的。进电机线要比星三角的大。