回复:停运一段时间后设备开不起来了

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2062
  • 精华

    4
  • 被关注

    50

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-07 15:13:50

3楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-01-07 13:25:42的发言 >2楼

1、看看触摸屏上和PLC通讯的IO域之类的有没有数字,有数字就是没掉通讯,一般

2、300PLC的话,程序不会掉的,看看CPU运行有没有故障报警

3、控制柜有没有DP远程站?有的话,看看ET200的指示灯是不是正常

4、液压系统启动可能有连锁,比如温度现在天很冷,是不是温度太低,不让启动

前三个都没有问题~第四个还真没注意,液压系统的程序是另外厂家做的,控制方式不清楚。触摸屏上是有一个油位低的报警。