前三个都没有问题~第四个还真没注意,液压系统的程序是另外厂家做的,控制方式不清楚。触摸屏上是有一个油位低的报警。
如果是液压站,按我们做的系统必要的保护有液位超低禁止启动、温度超低、温度超高禁止启动,还有油泵入口一般有阀门打开检测,这个信号没有了,也禁止启动
还有本地远程、是不是合闸准备好了等条件