签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:奇侠
注册时间:2011-12-11
钻石 如何晋级?
发布于 2017-01-07 17:55:35
11楼
如果是液压站,按我们做的系统必要的保护有液位超低禁止启动、温度超低、温度超高禁止启动,还有油泵入口一般有阀门打开检测,这个信号没有了,也禁止启动
还有本地远程、是不是合闸准备好了等条件
引用详细内容:
前三个都没有问题~第四个还真没注意,液压系统的程序是另外厂家做的,控制方式不清楚。触摸屏上是有一个油位低的报警。
嗯。谢谢,我之前对这些太不了解了。谢谢您的分析~