以下是引用愿我能在2016-12-30 16:20:04的发言 >8楼

我这是控制变压器,4000VA,不算大吧!估计空开等级还要大点,不知道能不能起到保护作用了。我负载那边也装了1P的空开。

以下是引用高山孤影在2016-12-30 15:54:33的发言 >3楼:楼上理解正确,电容...

引用3楼详细内容:

楼上理解正确,电容负载需要预充电,电感性负载也一样,都是储能元件。变压器负载需要提高断路器的规格,如果是三相大功率的变压器,同时兼顾空开的保护作用,需要加预充电电路,跟变频器上普遍使用的电阻和辅助接触器一样的。大功率的三相变压器我们这里经常用到。

其实在选用开关时,不能单单只看负载的额定电流,一定要看负载的工作特性,这是不可避免的因素,这有全面考虑好后才能正确的选用器件。