     又实验了一下,结果是:接口变量起始地址是DI0.0;而AR2偏移地址是DB0.0(FB1中);DB6.0(FB2中)。偏移量为6字节,正好是(pointer类型 6字节)。

     实验结果看:接口变量起始地址 与 AR2偏移量地址类型不同,一个是DI,一个是DB。因此,两种处理方法,最终得到的变量绝对地址肯定不一样放。

     结论就是第二种处理方法正确。第一种有可能不是在多重背景里求变量绝对地址。