看你想怎么用了。同样需要考虑供电电网电压、频率。否则与55kW的参数没有多大差异。
如果就是380V,50HZ场合,直流母线电压是相同的;即便按照60Hz参数设置,输出也是55Hz那样的轴转矩特性(50-60Hz恒功率特性)。
当电网是400V;60Hz,直流母线电压有所提高,输入双斜杠右侧一组参数,要用对应(电流)容量的变频器。且输出转速会有20%的提高,但这时(3555prm)输出转矩相比50Hz电网略有(5%)下降。
所以,结论是看你实际应用的供电电网制式的场合!