地址是由厂家定的。

但是modbus协议不是厂家定的,厂家只是使用协议。

在modbus实际传输时,40001的地址,前面那个4是不传输的,它只用在文档中,表示“保持寄存器”。实际在网络中传输的地址,是4xxxx-40001。所以,有的厂家,直接给出不带前缀“4”的地址。