回复:6SE70 1200KW变频器平衡电阻爆炸

高山孤影

  • 帖子

    3539
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-09 09:48:13

6楼

 没接触过6SE70变频器,是每个桥臂上都有平衡电阻吧?阻容吸收损坏?其他两相正常触发了吗?如果只有这一相触发因过流导致炸硅,可能会导致阻容吸收烧毁。照这样来推断,其他两相触发线松脱倒不是没有可能。

不知楼主是否方便上个图?其他两相可控硅及其触发线实际测过吗?预充电电路好坏也需要确认一下。请实际测量后,提供详细一些的数据。