恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-01-09 10:42:51
5楼
1500模拟量输入模块 AI 8xU_I_RTD_TC ST,连接S型热电偶(量程0-1600°C)。接线采用正规补偿导线,热电偶的+接模块的3号端子,热电偶的-接模块的4号端子,接线按照模块说明接通道0(前连接器的3,4号端子)。
现场万用表测量3,4端子间电压为12mV,查阅S型热电偶分度表此时对应温度为1200度左右,此时用温度仪表直接连接热电偶,仪表显示正常,和查表结果一致。
疑问:在硬件组态里通道0组态为S型时,显示的温度为700多度;当通道0组态为B型时,显示的温度为1000多度,硬件组态怎么设置,才能使程序读取的温度与实际温度一致。为何选用不同的热电偶类型,IW的数据会不同。
请大侠赐教,不胜感激。
你温度 是怎么算出来的?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主