回复:用wincc flexible 组态开关 不能用呢?

kibu

  • 帖子

    550
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2017-01-09 12:19:58

1楼

直接把开关与M0.1建立变量连接,HMI与PLC接好电源和通讯线,实物实验最保险,不要只看仿真

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8933条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。