回复:如何确定CPU是否支持profibus-dp的从站之间支持DX模式直接通讯

晏小芬

  • 帖子

    39
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-07-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-09 14:55:04

7楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2017-01-08 21:52:09的发言 >6楼

那再参考一下这个?

如何实现PROFIBUS从站之间的DX通讯

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/78905583


以下是引用晏小芬在2017-01-08 21:20:33的发言 >:我已经在硬件目录下...

引用详细内容:

我已经在硬件目录下的CPU信息里找到了支持DX直接数据交互的CPU了啊,可是组态映射区时为什么还是无法选择DX模式?看上一楼我截的图。我按说明一步一步来就是无法选DX。。。

我就是按照这个了来的,当时我选得那个CPU,前面楼层里我截图了,是支持直接数据交换的但是最后就是无法选择DX模式,后来再换了更高级的CPU然后可以了。。。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54714条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。