回复:第一次使用博途、S7-1200,第二次使用MCGS

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    257

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-09 16:34:23

15楼

我们从13年开始用博途,的确也存在些问题,但是感觉也的确比以前的软件好用,且功能强大。


我觉得 楼主很多问题还是因为对硬件的不了解导致的,1200市场定位上是替代200,但是功能的应用和200差很大,和300有些相似,又有不同,比如边沿触发的问题,用过300的都知道边沿触发需要分配存储位的,1200这一点和300相同,而且不同的地方一定不能重复,一定不能使用L存储区,200和三菱的是不需要人工分配的,如果之前没用过,这点是需要注意的;关于时钟字,1200也和300类似,需要设定一个mb来使用的,这一点也和200及三菱不同,后两者是通过sm**来直接使用的。


关于访问权限的问题,1200,1500开始有了更细的划分,程序读写,HMI连接,以及hmi连接是否需要输入密码,这都是新加的功能,如果之前对此不了解,也是会摸索一阵子。


所以接触一个新的产品,熟悉其性能及使用是关键,感觉楼主这几个问题和软件并无太大关系。