40赫兹就不准了,绝对不是plc的问题。就算怎么山寨,都不会就40赫兹就不行了。50微秒响应,我理解是50微秒可以做出一个动作反应,也就是on到off转换或者off到on的转换。所以一个完整波形,包括一次on和一次off转换,所以是100微秒一个计数,也就是只是10khz,对于plc毫无压力。
我只想到两个事情:
第一。三菱的有综合频率限制问题,而西门子的没有,所有高速资源都可以独立工作在最高频率。相信,“综合频率”这个词条,应该见过。
第二。物理信号的真实占空比。每秒有一个螺丝经过环形感应器。那么这个检测的信号就是1赫兹。因为确实每秒有一个螺丝跌落。然而,此时感应器on的时间可能却非常非常短,可以短过10微秒的话那么这个on信号将不能输出来了。
其余的什么干扰啊程序出错啊,我就不假设了。假设你已经处理掉这些意外了。
我的解释希望你明白,这些能够用理论解释的事情,也符合手册规范的解释,应该就不需要试验了。