发布于 2005-05-25 08:21:12
0楼
一般地表水厂现场分站的设置是:进水泵房分站、反应沉淀与加氯加药分站、过滤分站、送水泵房及变配电室分站、污泥处理分站.
a. 进水泵房分站监测参数
水质参数:源水浊度、pH值、水温、溶解氧等。
运行参数:调节池水位、吸水井水位、源水流量、泵机分电量、泵站总电量等。
b. 反应沉淀、加氯加药分站
水质参数:沉淀池出口浊度、滤后余氯、SCD值。
运行参数:沉淀池水位、沉淀前流量、搅拌罐液位、药池液位、药液浓度、沉淀池泥位。
c. 过滤分站
水质参数:滤后水浊度、余氯。
运行参数:滤池水位、水头损失、反冲洗水流量、冲洗水箱水位。
d. 送水泵房及变配电室分站
水质参数:出厂水流量、余氯。
运行参数:出厂水压力、流量、清水池水位、吸水井水位、交流电压、交流电流、电量等。
e. 污泥处理分站
运行参数:回流池水位、水量、浓缩池水位、回流水浊度。
大家可以根据这些了解要推广的产品类型:)