回复:电气柜哪些地方需要加空开或者融断器?

高山孤影

  • 帖子

    3528
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-01-10 08:42:29

13楼

 熔断器的熔断电流一般是其额定值的1.3倍,电机启动电流太大,不如空开+热继电器、电机综合保护器或者电机专用的断路器来得可靠。加热管加了空开就无需加保险,空开的余量要选择适当,这种阻性负载按总电流数的1.2-1.5倍选择即可,感性负载要在2倍以上方可。

控制电路也需要加断路器,断路器电流根据控制对象的电流值来选,多个控制对象时,需要在重要的防护对象前单独加熔断器。

熔断器的使用大多是在重要的保护场合,其熔断时间也比断路器的分断时间短得多,所以在比较重要,要求可靠保护的的阻性负载使用中,还有加熔断器保护的。另外,晶闸管等电子调压器前面需要快速熔断器来保护。