 1、既然是通讯所致,那需要的就是排除了。请注意观察PLC模块输入闪断的这个时间跟电机有没有什么共性。

如电机是否是负载最大时间。

2、你的电机电源线和PLC的信号输入线是在同一桥架?没有做任何保护措施吗?(如果是这样是不允许的)

非干扰

 1、你所述的闪断是整个模块?还是单个输入点?(这2点,都跟电源电压有关系,后者如果是单点,那是不是导线松动所致?)

一条一条的排除,