回复:【分享】整数转换S5TIME

蔚蓝色的天空

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    20

论坛等级:游侠

注册时间:2016-12-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-01-10 10:50:29

40楼

展开查看
以下是引用愿我能在2017-01-10 10:37:20的发言 >39楼

直接调用块你还嫌不顺手,自己写的顺手?也分享一下吧!

以下是引用蔚蓝色的天空在2017-01-10 10:35:13的发言 >38楼:谢谢答主!!!这个...

引用38楼详细内容:

谢谢答主!!!这个应该调用过,记忆中是不是和自己写的有区别?不太顺手,后来就自己转换。

以下是引用渔明鱼工在2017-01-10 10:29:55的发言 >37楼:请查看如图:

引用37楼详细内容:

请查看如图:





以下是引用蔚蓝色的天空在2017-01-10 09:58:27的发言 >35楼:老用到,每次查或...

引用35楼详细内容:

老用到,每次查或者COPY。劳烦答主介绍下你那块,学习学习,谢谢!

以下是引用渔明鱼工在2016-07-19 20:59:36的发言 >4楼:siemens有专门的...

引用4楼详细内容:

siemens有专门的块将整数转换为S5T#Time,无须此烦。

以下是引用愿我能在2016-07-19 11:41:14的发言 >楼主: 平常我们编写...

引用楼主详细内容:

 平常我们编写程序的时候用到最多的指令也许就是定时器指令了。有时候我们需要通过人机界面修改定时器的设定时间。这就存在一个问题:许多人机界面不支持西门子S5 TIME时间格式。怎么办呢?我们可以通过西门子库文件系统程序将整数转换为S5 TIME格式,但是比较麻烦。当然,论坛中也有许多类似的讨论,也给出了许多不错的解决方案。刚好看了一个很早以前一个德国人写的程序,关于整数转换为S5 TIME的,感觉很不错。下面分享给大家。程序很简洁,因为使用的是局部变量,可以直接移植使用。

首先定义输入输出接口,见上图。

IME_SET:人机界面时间设定值输入,数据类型为:INT整型。

TIME_BASE:时间时基,数据类型也为INT 整型 。

OUT :S5 TIME 。

具体程序见下面:(假设这个程序是写在FC1块中)

     L     #TIME_SET
      ITB  
      L     W#16#FFF
      AW   

      L     #TIME_BASE
      SLW   12
      OW   
      T     #S5_TIME



假设我们在OB1中调用,程序如下:

        CALL  FC     1
       TIME_SET :=DB1.DBW0
       TIME_BASE:=DB1.DBW2
       S5_TIME  :=DB1.DBW4

这里需要注意的是DB1.DBW2 是时间时基,当DB1.DBW2=0,表示时基10MS ,DB1.DBW2=1,表示时基100MS,DB1.DBW2=2,表示时基1S,DB1.DBW2=3,表示时基10S,可以根据工程实际需要选择合适的时基。例如:DB1.DBW0=45,如果DB1.DBW2=0,则DB1.DBW4=450MS,就是0.45S 。


老用到,每次查或者COPY。  个人感觉吧!手头没有,目前专用台达,你懂得!