变频切换工频,在二次加压及无负压(叠压)供水系统及循环水系统中经常用到(估计有数百套了吧)。早期用的是PLC,随着LOGO!的不断升级,约在2000年以后逐渐全部采用了LOGO!或LOGO+触摸屏、以及LOGO!的PI等。
以二次加压及无负压(叠压)供水系统为例:
1)考虑到并联运行水泵的效率(多台并联运行效率会降低,并且小功率水泵的效率一般低于较大功率的水泵),这种系统的水泵一般选一用一备或二用一备;
2)不同的切换泵:1、增泵切换;2、定时换泵切换;3、正在变频运行的泵退出自动时(每台泵单独选择手动与自动)的切换...
3)切换时序:
1、增泵切换时序:满足增泵条件(只有一台泵变频运行、压力低于设定【也可以取消此条件】、变频器输出频率到达上限频率【一般设定50Hz】、并且另一台泵或二台泵已经选择自动运行)时延时,一般延时5至25秒(相对管网系统越大延时越长)——延时到时:变频器自由停机,PI复位——延时约0.2秒后变频隔离接触器释放——再延时约0.15秒工频接触器线圈得电,原变频运行的泵工频运行;——再延时0~0.15秒下一台泵【或满足条件,且积累运行时间最短的泵】的变频隔离接触器吸合约同时将LOGO!的PI置为手动输出【约内部标准值400(对应约20Hz)】——再延时约0.1~0.2秒变频器运行,按变频器设定的加速时间曲线加速运行,同时LOGO!内PI的输出由400开始,刷新输出的模拟量(水泵运行在约20Hz时的压力一般小于设定的供水压力,具体根据实际确定。这样做)。
第2、及3种的切换,与上面的相似,只是没有“工频接触器得电运行”这一部分。有第3切换功能时变频器必须使能“转速追踪起动”功能。